EVG: Osram PTi 70w, davor kommt ein Verteilerkasten für den Strom. Ich frage mich allerdings nun, wieviel A der Leitungsschutzschalter oder die Feinsicherung bieten müssen, um wirkungsvoll zu schützen aber beim Einschalten nicht durchzuknallen? Wie bestimmt man dies?
Danke!
ZitatAlles anzeigenDaten von Quelle: POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I | OSRAM
Lampenleistung
73 W
Netzstrom
0.36 Ahttp://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Zündspannung
4.5 kVp
Betriebsfrequenz
0.200…0.240 kHz
Systemleistung
79.00 W
EVG-Effizienz
92 %
Eingangsspannung
220…240 V
Spannungsbereich
198…264 V
Netzfrequenz
50…60 Hz
Netzleistungsfaktor λ
0.95 http://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Einschaltstrom
45 Ahttp://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Max. Anz. [lexicon]EVG[/lexicon] an Sicherungsautomat 10 A
7 http://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Max. Anz. [lexicon]EVG[/lexicon] an Sicherungsautomat 16 A
13 http://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Max. EVG-Anzahl an 16A MCB, mit EBN-OS
32 http://www.osram.de/osram_de/p….jsp?productId=ZMP_56417#
Max. Strom f. d. Durchschl. d. Netzl.
16 A
Schutzleiterstrom
0.3 mA
U-OUT
250 V
Max. Arbeitsspannung zwischen LH und LL
250 V
Max. Arbeitsspannung zw. LL/LH u. Erde
250 V
Max. Kapazität der Leitung EVG/Lampe
120 pF