  • Hey Leute,


    wir haben diesen GSE Klima-Regler, regelt Feuchtigkeit, Temperatur und Unterdruck.
    Ab- und Umluft sind daran angeschlossen, nur von den Einstellungen haben wir noch keinen Plan.
    Hat evtl schon jemand mit dem Gerät Erfahrungen gesammelt und lässt uns daran teilhaben? Temp und RLF sind ja noch ok, aber Unterdruck? Auf was stellt man das denn ein?
    Und auch die Minimal- und Maximaldrehzahl wirft bei mir nur Fragen auf.
    Need help, please! ^^

  • Okay und was verstehst du an den text nicht ?


    • Minimaldrehzahleinstellung:

    Am ,,Minimum speed setting” Knopf wird die niemals zu unterschreitende Minimaldrehzahl vom Abluftventilator eingestellt. Auf der ,,off” Stellung kann diese Funktion auch ausgeschalten werden. Der Ventilator wird automatisch bei Bedarf über die Temperatur oder Feuchte eingeschaltet.

    • Maximaldrehzalheinstellung:

    Am ,,Maximal speed setting” Knopf wird die niemals zu überschreitende Maximaldrehzahl eingestellt um laute Geräusche bei Vollauslastung zu verhindern. Die Maximaldrehzaheinstellung unterliegt der Funktion der Minimaldrehzahleinstellung.

    • Unterdruckeinstellung:

    Am ,,Negative pressure setting” Knopf wird der Unterdruck im Raum während des Arbeitsvorgang (Temperatur oder Feuchteregulierung) eingestellt. Er reduziert die Drehzahl vom Zuluftventilator synchron zur Abluft damit der Regler im Raum ein konstanter Unterdruck gewährleistet.



    hat genau den gleichen feines teil