A: Nelle Wir haben über den Peltier doch noch einmal gesprochen. In den Docs steht er jetzt als offene Idee, nicht mehr als verworfen.
Slavomir bleibt skeptisch: In den ersten Tagen kommt viel Wasser, und ob ein Peltier da mithält, bezweifelt er. Das Risiko ist es ihm nicht wert.
Was ich interessant finde: Anders als zum Beispiel beim PC-Kühlen ist die Abwärme des Peltiers hier nicht nutzlos. Wir brauchen die Wärme im Schrank sowieso, sonst liefert sie die Heizung. Das gleicht seinen schlechteren Wirkungsgrad gegenüber dem Kompressor zum Teil aus.
Der Haken
Etwa ab Tag 3–4, wenn der größte Teil des Wassers raus ist, könnte der Peltier allein laufen. Der Kompressor müsste dann kaum schalten, und die Feuchte verliefe glatter. Die Wärme des Peltiers muss aber trotzdem raus, sonst steigt die Temperatur über 20 °C. Dafür müsste der Kompressor wieder takten, und damit wäre die Kurve auch später wieder unruhig. Ob am Ende überhaupt etwas geglättet wird, lässt sich ohne Messung nicht sagen. Bis dahin ist es Glaskugel.