es handelt sich hier um die (nachbaubare) Beschreibung einer
3-Punkt Regelung mit [lexicon]Thermostat[/lexicon] und Hygrostat an [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] (alle 3 Punkte variabel von 80-190V)
warum das ?
- in der Regel sind die Parameter der Zuluft (jahreszeitabhängig) relativ konstant
- mein Abluftsystem ist überdimensioniert (hat Reserven!)
- ein [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] ist die beste Möglichkeit zur Reduzierung eines [lexicon]LTI[/lexicon]
- ein GSE_Controller wie auch ein Stelltrafo können nicht auf Änderungen (RLF) reagieren
das Ziel:
- eine Einheit die in drei Punkten das Klima in der Box regelt (normal, Über-Temp, Über-RLF)
- der Ausgangsplan ist längst bekannt
- aber alle drei Punkte sollen über Drehschalter variabel am [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] zwischen 80 und 190V abgreifen
was den Vorteil hat, daß man nie wieder aus welchem Grund auch immer, etwas "umklemmen" muß
der Weg (Schaltungsbeschreibung)
- ausgehend von der "alt bekannten Schaltung" (pic) definieren sich die Stufen durch ihre schaltungstechnische Folge:
1. nichts schaltet = im Beispiel 100V an [lexicon]LTI[/lexicon]
2. [lexicon]Thermostat[/lexicon] schaltet (25°C) = im Beispiel 175V an [lexicon]LTI[/lexicon]
3. Hygrostat schaltet (60% RLF) = im Beispiel 150V an [lexicon]LTI[/lexicon]
Hygrostat hat in diesem Beispiel Vorrang vor [lexicon]Thermostat[/lexicon], ließe sich aber auch tauschen
- wird ergänzt um einen 4-pol. ON-OFF-ON Schalter
... zur Sicherheit, es sind fast nur Drehschalter mit "Übergang" zu bekommen
... OFF (Mitte) ermöglicht all OFF (N+L) - 6-fach Schalten der "Punkte" möglich
... ON1 ermöglicht OVERRIDE (=220V direkt auf Ausgang), Überbrückung der vollständigen Schaltung - 6-fach Schalten der "Punkte" möglich
... ON2 Betrieb der 3-Punkt Regelung mit [lexicon]Thermostat[/lexicon] und Hygrostat an Stufentrafo- 6-fach Schalten der "Punkte" NICHT ERLAUBT ! (sonst bumm)
- wird ergänzt um drei 6-fach Drehschalter
... es kann für jeden "Punkt" wahlweise zwischen 80-190V gewählt werden - !! Achtung, Schalten nur in OFF und ON1 erlaubt !!
... die am [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] parallel geschaltet sind
Materialliste:
3 Stck Drehschalter 6x1(2), 1 Stck Schalter 2x4x1 mit AUS, Kabel 0.5mm², Lötkolben + Zinn + E-Werkzeug, Lochrasterplatine(Rest), [lexicon]Thermostat[/lexicon], Hydrostat, [lexicon]Stufentrafo[/lexicon], Kleinverteiler 8E, Steckdose, Brett, Schrauben
die praktische Ausführung
- Drehschalter auf Lochrasterplatine positionieren, benötigte Löcher größer (2mm) nachbohren
- Kabel an Kippschalter für Override und Off verlöten (alle Kabelenden verdrillen und verzinnen)
- Löcher für Schalter in Deckel von Kleinverteiler 8E bohren
- Kleinverteiler 8E auf Montagebrett festschrauben
- [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] in Kleinverteiler 8E auf Montagebrett festschrauben
- Steckdose, [lexicon]Thermostat[/lexicon] und Hygrostat auf Montagebrett festschrauben
- Kabel vorbereiten (6 x 18cm + 12 x 10cm) fächerförmig aufdrillen
- (fächerförmige) Kabel ineinander führen, verdrillen und verlöten, insgesamt 6 Kabel für Drehschalter herstellen
- ungenutzte Kontakte der Drehschalter mit Brücke verlöten (dient nur der Stabilität)
- Kabelsätze an Drehschalter anlöten
- Ausgänge der Drehschalter mit den externen Einheiten (Tempst. + Hygrst.) verbinden (Löten am Schalter)
- Eingänge der Drehschalter an [lexicon]Stufentrafo[/lexicon] schrauben
- Kippschalter mit Eingang 220V und Ausgang (von Regelung) mit Lüsterklemmen verbinden
- Schalter in in Deckel von Kleinverteiler 8E festschrauben
- Funktionstest mit Glühbirne und Lüfter (220V)
- Abdeckungen montieren
- fertig !
Für den Funktionstest wurden eine 60W Glühbirne und ein 220V-Lüfter verwendet.
Ansicht in meiner Box
Falls jemand das "Ding" nachbauen möchte, stehe ich gerne in diesem Tread über @me: oder per PN hilfreich zur Seite.
Falls jemand ein einfach zu bedienendes Programm kennt, um die Schatung abzubilden (vgl. pic), oder er dies selber tun möchte/kann, bitte Meldung !
... 2 be continued
(c) 2manyIdeas 02/2012